sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1183 个
工控威望: 1727 点
下载积分: 7531 分
在线时间: 573(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-04-20
查看sanlihu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-19 16:57
224XP自带的模拟量输出在PLC信息中怎么看不到
吉圆电气 QQ751673698
lihua2013
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 239 点
下载积分: 6108 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2013-04-24
最后登录: 2024-03-21
查看lihua2013的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-19 22:25
224XP自带模拟量对应的是AIW0 AIW2与AQW0
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sanlihu)
    sanlihu
    吉圆
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1183 个
    工控威望: 1727 点
    下载积分: 7531 分
    在线时间: 573(小时)
    注册时间: 2012-08-31
    最后登录: 2024-04-20
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-03-19 23:37
    是我理解错误:
    CPU模块是2AI--1AQ对应编号AIW0,AIW2------AQW0,(AQW2)
    0#模块是4AI--0AQ    对应编号AIW4,AIW6,AIW8,AIW10-----?????????????此处写成AIW0造成理解错误
    谢谢。
    吉圆电气 QQ751673698