mosfet007
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 134 点
下载积分: 583 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-05-05
最后登录: 2018-07-17
查看mosfet007的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2016-03-15 20:57
你这个是用的交流线圈,都有这个问题。改成直流的就好多了,
wxw168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-10-21
查看wxw168的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2016-03-15 21:53
引用
引用第11楼wwcwwc于2016-01-14 14:31发表的  :
具体问题还是具体分析,不能够把个人的经历和判断强加在一个产品上。
首先这些继电器的故障现象是怎么样的,是触点熔接;触点接触性问题;还是线圈、衔铁等。
曾经参与过一个工程,因设备造价原因,设备制造商采用了讨论中的品牌,故障一直不断(说到底都是一些接触性问题,如继电器控制变频器起、停、变速等),影响了正常的生产。
该系统大概有小型继电器400个,2-3年间估计先后因接触性问题换过20多个,当然其中有一些是设计(调试状态变更后)留下的隐患----触点过电流。问题还不仅仅只有这些,就是一个带辅助触点的短路器,也会产生接触性问题,要知道这些触点的负载只是连接到plc的输入。

你是实在分析原因的了,我也遇到过小型继电器的问题,只是测量真空的探头转换用的,电流非常小,但是继电器用不久,机器原来带的欧姆龙的,后来我自己买了施耐德的,都是正品,都是用不久就要拆开把触点打磨一下,要不就接触不好了,影响测量。
就怕不学aaa
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 258 点
下载积分: 4578 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2016-01-03
最后登录: 2024-03-13
查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2016-03-15 23:46
设计问题吧