杨过qjs1996
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2019-06-06
查看杨过qjs1996的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-05 10:12
各位大侠

三菱FX3U用绝对定位DDRVA指令驱动伺服返往如下运动后,触摸屏上显示D8340的值和PLC内监控读取D8340的当前值不一样。是啥原因导致的

DDRVA K29000 K10000 Y0 Y4   前进

DDRVA K0         K10000 Y0 Y4   后退
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1260(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-04-23
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-05 15:24
回原点完成后D8340的值为0,回原点过程中D8340为负为正都是正常的!回原点通常在开机时完成一次就好,或者是有异常中断故障时执行一次就好了,往返正常运行时不用每次回原点的!
[ 此帖被cwxok在2016-01-05 15:31重新编辑 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1260(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-04-23
查看cwxok的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-05 15:27
触摸屏显示值跟PLC监控值如果不一样,1.屏里寄存器要32位 带符号的,不然的话,如为负数有些屏会变成*号 2.有些国产屏选配PLC里型号时,FX3U就选FX3U 不要选成FX1S之内的了!还有些国产屏不支持三菱的特址显示!先转换成普通寄存器!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(337940182) 热心助人!
  • http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!