124388034
蓝枫恋影
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 148 点
下载积分: 519 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2011-10-28
最后登录: 2021-11-19
查看124388034的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-19 11:19
三菱模块QJ71C24N做232通讯,无协议,只负责接受,求具体设置和案例程序
15920589444
级别: 略有小成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 169 个
工控威望: 337 点
下载积分: 3321 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2011-10-13
最后登录: 2021-08-25
查看15920589444的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-28 18:54
你搞定了吗?我现在也正在弄这个  怎么弄都通讯不了
逆水行舟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 256 点
下载积分: 670 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2023-12-30
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-28 19:39
第一通讯都需要协议的,一般说的无协议也就是自由口通讯,通讯两方也要遵守相同的规定,不然怎么能知道发过来的信号是什么意思呢。
第二、通讯在硬件确认没问题还需确定波特率、校验方式、数据的位数
diamondla
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 220 点
下载积分: 471 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2010-10-11
最后登录: 2020-08-18
查看diamondla的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-29 12:48
xuexi
52622933
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 191 点
下载积分: 479 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2012-10-13
最后登录: 2017-03-24
查看52622933的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-30 13:34
我一般会用串口调试工具做调试,确认接收没有问题我再接到PLC串口上,再用PLC读取做处理。
liuhaibo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 138 点
下载积分: 321 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2014-10-23
最后登录: 2023-02-27
查看liuhaibo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-31 15:47
这个 你可以用gx-works2 设置


链接好后看相应缓存地址