楼主  发表于: 2015-12-02 20:16
请问大家一个问题,三菱温控模块Fx2N-4AD-PT,温度显示波动大的原因?温控系统是控制印染水箱,蒸汽加热的,采用oN-off模式!监测的温度波动有10度!这种情况是参数的问题还是干扰的问题呢?如果是参数问题,应该如何设置呢?麻烦大家指点一下!!!
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-03 10:18
1.檢查是否有影響溫度原因。如瞬間大量冷水進入。
2.測試--將加熱器恆功率輸出。例如50%輸出。
   若溫度飄移--有干擾源。
   若溫度恆定--PID 控制設定異常。