 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[ON-OFF模式下温度波动在10度很正常]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534469#1726126.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Dec 2015 03:13:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要是这样的话就是干扰造成的，信号做好屏蔽和接地措施，这样会减少些]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534469#1725628.html]]></link>
 <author><![CDATA[petercai]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Dec 2015 09:08:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把不用的端口正负极短接试试能不能消除干扰]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534469#1725623.html]]></link>
 <author><![CDATA[luyisi99]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Dec 2015 09:04:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[彻底解决，不容易啊。多数系统相差２－－３度是不影响生产的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534469#1723497.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭万生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Dec 2015 11:55:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[仔细检查了一下，应该是变频器干扰的！把变频器接地，PLC和模块独立接地，有所好转。但是还是有2-3度的波动！有没有人能解决啊？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534469#1723484.html]]></link>
 <author><![CDATA[123456zjy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Dec 2015 11:04:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题找到了，PLC连接两个模块，一个4DA一个4AD-pt模块，4DA处于0号位置4AD-PT处于1号位置。当4DA无输出的时候温控显示正常，如果4DA启动有输出的时候温度显示就会跳变！也就是说4DA对4AD-PT出现干扰。这种情况怎么解决呢？请大侠们指点！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534469#1722922.html]]></link>
 <author><![CDATA[123456zjy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Dec 2015 02:13:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用温控器直接测量看看排除原因吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534469#1722810.html]]></link>
 <author><![CDATA[农夫]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Dec 2015 13:23:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.檢查是否有影響溫度原因。如瞬間大量冷水進入。
2.測試--將加熱器恆功率輸出。例如50%輸出。
&nbsp;&nbsp; 若溫度飄移--有干擾源。
&nbsp;&nbsp; 若溫度恆定--PID 控制設定異常。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534469#1722584.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Dec 2015 02:18:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我现在设置的是20平均数，但是还是波动大，如果设置过大的话会出现从90度直接跳到100度这样子！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534469#1722546.html]]></link>
 <author><![CDATA[123456zjy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Dec 2015 00:25:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好象有一个参数是求平均数，把平均次数增加多些。比如30次]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534469#1722510.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Dec 2015 13:18:26 +0000]]></pubdate>
</item>