王(先生)
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 112 点
下载积分: 571 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2011-11-24
最后登录: 2016-07-28
查看王(先生)的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-02 17:40
求助.大家好.

              ABB 变频器 ACS510-038-4  18.5KW         恒压供水.  

水泵用是的格兰富.

              压力表用是电位器远传压力表.  0-1.6MPA  工作电压小于6V

             三根线   接变频器4,5,6.

电机叁数已按要求设完.

99.02=6
10.02-1
11.02=7
16.01=0
13.04=20%
40.10=19
40.11=40%


初始压力是0.6MPA,    设置完成后启力变频器力一直未变.      工作时变频器频率50HZ,输出电流14.5A,.


请大家帮忙看一下什么原因,压力一直没有力.



王(先生)
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 112 点
下载积分: 571 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2011-11-24
最后登录: 2016-07-28
查看王(先生)的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-03 16:33
你好,电机是正转.使用ABB 标准宏,压力可以上升.  使用PID 就不行了.