caizebin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2024-03-04
查看caizebin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-10 14:27
你好!
           我现在需要做S7-200系列PLC和S7-300PLC通讯,我们用PROFIBUS通讯,并且我200PLC还要连一个西门子触摸屏,s7-300用的是DP-coupler连接200

           我想问下,我买S7-200还是SMART好一点,可以用哪些型号,要加通讯模块吗,我现在要和300PLC  profibus通讯,还要连触摸屏。   软件上需要做哪些设置?
          

           还请楼主指点,小弟西门子PLC搞得不多,谢谢!
[ 此帖被caizebin在2015-11-11 15:26重新编辑 ]
自动机器
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 1130(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-03-26
查看自动机器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-10 17:11
200是不能做DP主的,300做主的话,200就加EM277,用MPI的话,什么也不用加,用S7到是可以,300的带网口,200加CP243-1,不现在好像200smart就带网口,可以走S7,但200smart做主的没搞过,不清楚,可以咨询西门子400客服电话。
wqing
向同行们学习!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 279 个
工控威望: 454 点
下载积分: 95531 分
在线时间: 620(小时)
注册时间: 2008-10-08
最后登录: 2024-04-22
查看wqing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-11 11:00
200只能做从站
caizebin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2024-03-04
查看caizebin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-11 15:29
引用
引用第1楼自动机器于2015-11-10 17:11发表的  :
200是不能做DP主的,300做主的话,200就加EM277,用MPI的话,什么也不用加,用S7到是可以,300的带网口,200加CP243-1,不现在好像200smart就带网口,可以走S7,但200smart做主的没搞过,不清楚,可以咨询西门子400客服电话。




搞错了,200不做主站,两个PLC用DP-COUPLER连接的,请问我怎么选型好,谢谢