amw525022717
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20836 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2014-05-21
最后登录: 2024-04-18
查看amw525022717的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-29 08:30
昆仑通态7062K和欧姆龙CP1E-NA通讯异常。刚开始将PLC和HMI程序下载进去后,两机联机通讯和操作显示均正常。断电后再试就连接不上了,PLC串口通讯指示灯不亮(正常通讯时红灯闪烁)。PLC串口测试正常,HMI设置也正常,HMI工程也重新下载了,死活通讯不上。
请教大家!!!!!!
什么原因?
[ 此帖被amw525022717在2015-10-29 21:37重新编辑 ]
tlq302
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 546 点
下载积分: 6245 分
在线时间: 239(小时)
注册时间: 2008-08-08
最后登录: 2024-04-27
查看tlq302的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-30 03:58
PLC是否在监视模式?
amw525022717
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20836 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2014-05-21
最后登录: 2024-04-18
查看amw525022717的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-30 07:20
与PLC模式无关撒!
amw525022717
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20836 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2014-05-21
最后登录: 2024-04-18
查看amw525022717的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-30 09:44
原来是通讯线没的问题(自制通讯线DB9公头完全插到底通讯异常,不完全插入反而通讯正常。折腾了好久)图片奉上
谢谢大家!!!