楼主  发表于: 2015-10-27 12:43
现准备做一个电控箱,里面有安川470A的伺服驱动器和三菱PLC、开关电源、继电器等器件,其中安川驱动器用的是三相220V电源,PLC和开关电源用的是单相220V电源,电控箱外有一个含外壳的变压器,那么我的电控箱是不是要有两根电源线,两个开关,感觉怪怪的,大神们有别的方法吗??
prince188
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 296 个
工控威望: 8255 点
下载积分: 16929 分
在线时间: 414(小时)
注册时间: 2007-12-13
最后登录: 2024-03-29
查看prince188的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-27 13:10
你硬件设备就这样没有办法只能这样,接一组AC220V单相控制用,另一三相AC220V作为伺服器使用啦。除非你选用伺服器为AC220V单相入线的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(任一飞) 对呀
    ycllzl1314
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 196 点
    下载积分: 901 分
    在线时间: 327(小时)
    注册时间: 2013-12-10
    最后登录: 2024-04-10
    查看ycllzl1314的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-10-27 13:47
    主回路三相380V,接变压器变三相220V
    jojoscau
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 555 分
    在线时间: 7(小时)
    注册时间: 2015-09-28
    最后登录: 2017-11-01
    查看jojoscau的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-10-27 15:20
    弱弱的问一下,3相220输出,能不能抽出两根线接PLC啊
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(静芳) 为什么不能?难道你接了 ..
    jeffwang2011
    千里独行客
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    注册时间: 2015-02-28
    最后登录: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-10-27 15:40
    频率合适就可以使用。。。

    如果你三相220V的频率和你的伺服驱动、plc、开关电源匹配,你可以接3相220V +地线共4线到你的控制箱就可以了。。。
    wzhsjx
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 597 分
    在线时间: 5(小时)
    注册时间: 2012-09-06
    最后登录: 2017-05-06
    查看wzhsjx的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-10-27 15:43
    你这个不是很简单吧  直接弄个220入220出的变压器就可以了吧
    john42tw
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1276 个
    工控威望: 6107 点
    下载积分: 52046 分
    在线时间: 1120(小时)
    注册时间: 2012-04-24
    最后登录: 2024-03-06
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-10-27 16:26
    引用
    引用第3楼jojoscau于2015-10-27 15:20发表的  :
    弱弱的问一下,3相220输出,能不能抽出两根线接PLC啊

    可以。
    wuzhishou
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 2051 点
    下载积分: 4150 分
    在线时间: 387(小时)
    注册时间: 2013-08-06
    最后登录: 2024-05-17
    查看wuzhishou的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-10-27 16:46
    3相220V的伺服电机好像可以接2相220V的电源也能够用
       类是你这变压器我也用过,我也就是三相380V输入给变压器在接回给伺服驱动器用
    parasanna
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 478 点
    下载积分: 565 分
    在线时间: 34(小时)
    注册时间: 2013-12-08
    最后登录: 2018-07-26
    查看parasanna的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-10-27 17:34
    还是用变压器方便安全点。
    prince188
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 296 个
    工控威望: 8255 点
    下载积分: 16929 分
    在线时间: 414(小时)
    注册时间: 2007-12-13
    最后登录: 2024-03-29
    查看prince188的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-10-27 18:14
    弱弱的问一下,3相220输出,能不能抽出两根线接PLC啊


    回复:可以的,如果设备多最好分开在不同相接线以达到各相平衡。
    建小槠
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 93 点
    下载积分: 470 分
    在线时间: 1(小时)
    注册时间: 2015-10-26
    最后登录: 2016-06-23
    查看建小槠的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-10-27 18:36
    一根三相380V的电源线,引出一根火线和一根零线组成220V给PLC和开关电源用,三相380V接变压器变三相220V给伺服用就好啦
    stackdog
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 8654 点
    下载积分: 3317 分
    在线时间: 436(小时)
    注册时间: 2015-10-01
    最后登录: 2024-05-17
    查看stackdog的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-10-27 20:28
    你选三相220的驱动器,是因为电机功率大吧?
    楼主留言: