楼主  发表于: 2015-10-23 09:58
多大的电机才采用星三角方式启动?  星三角转换时间怎么计算?   我在网上看是T=2倍根号P的还有是T=2倍根号P+4的。到底是哪种?
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 568 个
工控威望: 9584 点
下载积分: 932 分
在线时间: 465(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-06-02
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-23 11:22
一般15KW以上电机需要星三角降压启动,具体延时时间要看变压器容量与负荷,可以使用经验法判断:首先设置时间稍微长点,然后启动电机,看电流表的变化,当电流表的数值由最大值快速降低的时间就是启动 时间