 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[取决于电源容量，AC 380V，15KW的三相电机都有用星三角启动方式的，也有AC380V,185KW的三相电机直接启动的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531564#1710141.html]]></link>
 <author><![CDATA[liufeng7667]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2015 15:25:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我不会计算，来学习下..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531564#1710139.html]]></link>
 <author><![CDATA[parasanna]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2015 14:45:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机额定功率不大于变压器都可直接启动，一般大于15KW可以做成降压启动，对电机本身及负载、电网稳定都有好处。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531564#1710126.html]]></link>
 <author><![CDATA[六安皖杰机电]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2015 14:20:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电动机是否需要用星三角启动可以考虑动力电源的功率 
132kw的电动机我曾经就做过直接启动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531564#1710119.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨一敏]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2015 13:53:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[二楼&nbsp;&nbsp;正解 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531564#1709887.html]]></link>
 <author><![CDATA[jianshuai889]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2015 00:58:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般15KW以上电机需要星三角降压启动，具体延时时间要看变压器容量与负荷，可以使用经验法判断：首先设置时间稍微长点，然后启动电机，看电流表的变化，当电流表的数值由最大值快速降低的时间就是启动 时间]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531564#1709850.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnwygcb009]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2015 14:54:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼南城小巷于2015-10-23 11:06发表的&nbsp;&nbsp;:
那直接启动不会对电机造成损坏吗？那个时间怎么算啊？
[/quote]
如果负载是风扇呢&nbsp;&nbsp;你认为有问题吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531564#1709272.html]]></link>
 <author><![CDATA[449187624]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2015 05:41:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般15KW以上电机需要星三角降压启动，具体延时时间要看变压器容量与负荷，可以使用经验法判断：首先设置时间稍微长点，然后启动电机，看电流表的变化，当电流表的数值由最大值快速降低的时间就是启动 时间]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531564#1709205.html]]></link>
 <author><![CDATA[weisongyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2015 03:22:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那直接启动不会对电机造成损坏吗？那个时间怎么算啊？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531564#1709198.html]]></link>
 <author><![CDATA[南城小巷]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2015 03:06:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[取决于电源容量，AC 380V，15KW的三相电机都有用星三角启动方式的，也有AC380V,185KW的三相电机直接启动的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531564#1709181.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2015 02:24:21 +0000]]></pubdate>