有一台400KVA的变压器,负载是2台75p空压机和1台60P空压机,三台一起满载运行实测电流为310A,可高压柜只不定什么时候就跳闸了。也许十几天都不跳,也有时候一天跳4次。晕了‘。。。。请朋友们指教?谢谢!
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1184 个
工控威望: 1728 点
下载积分: 7533 分
在线时间: 575(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-06-06
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-22 19:54
400KVA变压器带2台75KW和1台60KW的空压机绝对没问题。把你的系统图画出来看看。老板有钱什么都不用说,增加一台变压器带就是多出点钱。
吉圆电气 QQ751673698