 <description><![CDATA[我们地区电力部门收取运行变压器的管理费，你增加一台变压器对他们来说就是“增容”；涉及线路改造和测量、保护设备设计、施工、定值的变更，费用应该不小。
宜先考虑线路电压，如过低的话考虑请电力部门调整变压器的分接开关档位，及在变压器二次侧增加电容补偿柜，成本会低些，老板会接受。其他运行管理方面楼上的讲的挺 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531409#1709817.html]]></link>
 <author><![CDATA[longyouworld]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2015 11:58:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼sanlihu于2015-10-22 19:54发表的&nbsp;&nbsp;:
400KVA变压器带2台75KW和1台60KW的空压机绝对没问题。把你的系统图画出来看看。老板有钱什么都不用说，增加一台变压器带就是多出点钱。
[/quote]
因該系統規劃時有規劃buy pass跟流量問題,可能空壓流量的變大.才會產生這問題.後續提出供電改變或加裝恆壓系 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531409#1709719.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2015 16:56:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[400KVA变压器带2台75KW和1台60KW的空压机绝对没问题。把你的系统图画出来看看。老板有钱什么都不用说，增加一台变压器带就是多出点钱。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531409#1709031.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2015 11:54:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这电流完全在变压器范围内；再大一点也完全没有问题；一般变压器满负荷运行的非常多；你只要把高压的综合保护器延时的时间整定长一点就可以了；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531409#1709016.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmy450365]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2015 10:25:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼急流勇进1于2015-10-21 21:28发表的&nbsp;&nbsp;:
谢谢各位！我有想过把一台75P的空压机从新分配到一台315KVA的变压器上去，如果改成变频启动，PLC控制恒压系统，有那位朋友有改过吗？分享一下经验呗！
[/quote]

螺旋式空壓機還是往復式的, 有些變頻器廠有做好的機箱出售]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531409#1708996.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2015 09:09:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位！我有想过把一台75P的空压机从新分配到一台315KVA的变压器上去，如果改成变频启动，PLC控制恒压系统，有那位朋友有改过吗？分享一下经验呗！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531409#1708763.html]]></link>
 <author><![CDATA[急流勇进1]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2015 13:28:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查高压电房环境温度，可能高压断路器本身有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531409#1708701.html]]></link>
 <author><![CDATA[fangzhihua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2015 09:17:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是频繁启动或几台设备发生同时启动导致高压脱扣；在不投入设备的情况下来满足生产，可考虑分别整定几台空压机的加载、卸载曲线特性；如果空压机是并网的可考虑把几台空压机△值设成续力型式；有很多空压机可设不停机模式和缓加载特性；
具体要根据空压机型号.功能特性有针对的设置。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531409#1708610.html]]></link>
 <author><![CDATA[今生无缘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2015 04:50:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[跳不跳应该和用气量也有一定的关系，改用互锁电路可能会引起供气压力不稳定。最优方案：1、变压器增容&nbsp;&nbsp; 2、把60P的空压机接别的变压器上]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531409#1708600.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljy5602]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2015 04:05:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[高压侧容量400KVA，电压10KV电流是约23A。变压器总功率是320KW，总负载电流是约577A。你空压机设备总功率是157.5KW，就是总的一起使用满载电流是约284A，按你电机1台75HP电机启动电流瞬间大概是有500-700A之间，所以你总设备瞬间启动的时候电流大，高压开关是有可能过载电流跳脱，（可以参考看看高压跳脱时限设定值）。按 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531409#1708588.html]]></link>
 <author><![CDATA[忍缘善]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2015 03:26:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空压机间隔15秒顺序启动，同时启动冲击电流太大。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531409#1708564.html]]></link>
 <author><![CDATA[富阳工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2015 02:49:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要看你空开是多大？
不过因为同时启动导致电流过大导致跳闸的可能性比较大。
尽量让空压机不要同时启动，可以增加一些互锁。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531409#1708562.html]]></link>
 <author><![CDATA[fubin739]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2015 02:38:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[本来变压器就只能运行百分之八十不能满负荷；而且你的电机启动电流比变压器大多了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531409#1708496.html]]></link>
 <author><![CDATA[tan65930]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2015 14:35:23 +0000]]></pubdate>
</item>