楼主  发表于: 2015-10-20 21:29
有一台400KVA的变压器,负载是2台75p空压机和1台60P空压机,三台一起满载运行实测电流为310A,可高压柜只不定什么时候就跳闸了。也许十几天都不跳,也有时候一天跳4次。晕了‘。。。。请朋友们指教?谢谢!
富阳工控
灯泡电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23621 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2012-07-06
最后登录: 2024-05-18
查看富阳工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-21 10:49
空压机间隔15秒顺序启动,同时启动冲击电流太大。