楼主  发表于: 2015-10-20 21:29
有一台400KVA的变压器,负载是2台75p空压机和1台60P空压机,三台一起满载运行实测电流为310A,可高压柜只不定什么时候就跳闸了。也许十几天都不跳,也有时候一天跳4次。晕了‘。。。。请朋友们指教?谢谢!
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 787 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-22 18:25
这电流完全在变压器范围内;再大一点也完全没有问题;一般变压器满负荷运行的非常多;你只要把高压的综合保护器延时的时间整定长一点就可以了;