楼主  发表于: 2015-10-14 15:43
我现在用PLC采集PT100的值,现象是我给PT100加热,PLC采集的值变化也不大啊,我用PLC采集的数值是5031,用FC105输出的是18.2,我打火机给PT100加热后,PLC采集值才6082,FC105输出才22点多。打火机温度怎么也得二三百度啊,是不是需要别的换算呢?
ljliuwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 351 个
工控威望: 479 点
下载积分: 129751 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-05-17
查看ljliuwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-14 17:16
直接读温度模块通道地址,实际温度是除10