 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[转换成实数再除以10应该是没有问题的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531047#1713147.html]]></link>
 <author><![CDATA[hyp1108]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2015 10:54:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是量程没设对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531047#1711321.html]]></link>
 <author><![CDATA[mrkwz1]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2015 07:57:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你是不是超pt100温度量程了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531047#1711320.html]]></link>
 <author><![CDATA[324123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2015 07:51:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个505.6是温度么？
我这是在室温下采集的。感觉不太对！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531047#1706663.html]]></link>
 <author><![CDATA[李文阁]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2015 09:45:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是转化成浮点数后除10了，和用FC105有什么不同么？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531047#1706656.html]]></link>
 <author><![CDATA[李文阁]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2015 09:22:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接读温度模块通道地址,实际温度是除10]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531047#1706652.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljliuwei]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2015 09:16:06 +0000]]></pubdate>