sicsuilyijun
工控路上学习中
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 355 点
下载积分: 773 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2009-05-17
最后登录: 2024-01-25
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-11 10:40
本人第一次用三菱mr-je伺服,现在有下列一些问题求解。plc用的三菱fx-3u,程序输出伺服son,通过伺服器led数显也证实son已接通(em2,lsp,lsn都接通)。但是伺服电机轴还是处于自由状态,伺服RD   ALM无信号输出,伺服也无报警。伺服未处于可运行状态,还有伺服参数pa19默认是00AA就是所有参数可读可写,但我改的参数断电后又回到出厂值,无法修改参数,不知什么原因。打三菱电话叫用伺服设置软件修改,我现在无数据线,只能在面板上进行修改。还有一个吃不透的事,客户要求用了一个电子伺服变压器(380/220v给伺服器供电   ,这是一个新的工程),以前未用过,不知是不是他的原因造成。希望得到解决,谢谢。
[ 此帖被sicsuilyijun在2015-10-11 10:47重新编辑 ]
eledesigner
懂一点点
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1659 个
工控威望: 1913 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 2073(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-05-06
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-11 12:13
供电电源有问题。
sicsuilyijun
工控路上学习中
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 355 点
下载积分: 773 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2009-05-17
最后登录: 2024-01-25
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-11 14:27
分享一下,问题解决了。确实是伺服电子变压器造成的。