楼主  发表于: 2015-10-02 09:53
现在搞一个供水系统,供电公司的配电房装有漏电开关,供电公司不让换成空气开关。
供水恒压控制为变频器,变频器一运行漏电开关就动作。现想加个三相隔离变压器,行吗?
有谁试过?
殇心的感觉
记性不好了,怎么学嘛!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 903 点
下载积分: 739 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2012-02-10
最后登录: 2022-06-16
查看殇心的感觉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-03 14:26
我们也遇到过,变频器是装在电工绝缘板上的,接上地线(外壳)开机通电即跳闸,后来直接把变频器的地线拆了OK了
寻师傅多名
殇心的感觉
记性不好了,怎么学嘛!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 903 点
下载积分: 739 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2012-02-10
最后登录: 2022-06-16
查看殇心的感觉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-03 21:14
引用
引用第13楼tianli于2015-10-03 14:58发表的 :
变频器和电机都不要接地

电机一定要接地线!不然就算不漏电感应电也够你喝一壶的,因为变频器高频载波产生的,距离越远越严重。
寻师傅多名