 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼tianli于2015-10-03 14:58发表的 : 
变频器和电机都不要接地 
[/quote] 
电机一定要接地线！不然就算不漏电感应电也够你喝一壶的，因为变频器高频载波产生的，距离越远越严重。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530492#1703468.html]]></link>
 <author><![CDATA[殇心的感觉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2015 13:14:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器和电机都不要接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530492#1703411.html]]></link>
 <author><![CDATA[tianli]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2015 06:58:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们也遇到过，变频器是装在电工绝缘板上的，接上地线（外壳）开机通电即跳闸，后来直接把变频器的地线拆了OK了
！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530492#1703404.html]]></link>
 <author><![CDATA[殇心的感觉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2015 06:26:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把变频器安装在绝缘板上就不会跳闸了我试过的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530492#1703380.html]]></link>
 <author><![CDATA[yaanlh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2015 04:41:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加三相隔离变压器自然好，就是费用高。重点是做好变频器的EMC。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530492#1703378.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqm003]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2015 04:35:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一步：变频器载波频率尽量降到最低，比如2k。
第二步：漏电开关选用300mA动作的。
第三步：变频器输出端加正弦波滤波器。
用隔离变压器当然是最好的了，不过成本比较高，变压器体积也比较大，安装也不方便。并且变压器发热量也不小，使机柜散热难度加大。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530492#1703346.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2015 02:09:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[怎么解决的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530492#1703343.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控玩家]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2015 01:57:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[前几天出去安装机器就遇到搂上一样的故障！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530492#1703341.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwabcd]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2015 01:52:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为什么会跳呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530492#1703335.html]]></link>
 <author><![CDATA[black_horse2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2015 01:20:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有的变频器为了电磁兼容外壳加了一个电容与主电路相连，在变频器说明书中有说明，拆掉就行了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530492#1703302.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjhdlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2015 13:20:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加进线电抗器，加磁环，加输出电抗器，都行啊。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530492#1703295.html]]></link>
 <author><![CDATA[fom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2015 12:52:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加变压器肯定可以，还有你把变频器外壳不接地，安装在绝缘板上试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530492#1703252.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2015 06:21:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没试过，方正漏电后面有变频器跳正常，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530492#1703233.html]]></link>
 <author><![CDATA[hafatahaha]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2015 02:53:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是3P的漏电开关吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530492#1703230.html]]></link>
 <author><![CDATA[闲置账号]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2015 02:31:24 +0000]]></pubdate>