379928714
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 128 点
下载积分: 658 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-08-26
最后登录: 2023-10-21
查看379928714的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-30 11:26
 [attachment=140024] 各位老师问一下,监控画面的第一排M101怎么没显示接通?前面是没有跳转程序的也没胡复位M101的程序。第二排接通X6之后M7也正常导通说明M101是接通状态的。怎么画面显示M101不正常状态。是不是软件问题呢?
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1255 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-02-20
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-02 04:46
你后面的指令中一定有个地方复位了M101。
第一行指令执行后,M101是接通的,所以第二行指令会正常执行,但后面一定有个位置复位了M101(能复位的指令很多)。
你在电脑上看到的状态其实是一个扫描周期结束时的状态,因为这个时候才执行PLC的通讯,执行过程中的状态是无法看到的。
如果你想看到执行过程中的状态,你可以在第一行再输出一个中间位变量(可以用自动分配),然后就可以看到始终是接通的。
楼主留言:
在M101那里并一个中间位输出观查这方法确实很好。有点问题还想请教一下,同是这台PLC用这个ISP软件能联上,可是用WPL那软件就连不上。换其它电脑用WPL也还是连不上。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(379928714)