kjjkxd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 199 点
下载积分: 699 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2012-12-23
最后登录: 2023-05-25
查看kjjkxd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-29 19:20
这是F X2n与8只M D320变频器通讯,知其中D1000置为地址,D1004,D1005置为f。但其他5个不知。程序中有
-[MOV h6 D1001]不知有无联系。这此如何编程。这方面知识在哪里找?大神们再伸援手救教,谢
彭万生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间: 2013-08-04
最后登录: 2024-04-17
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-29 19:38
你需要看2n的硬件手册、编程手册、通讯手册,及变频器的通讯说明。像这样的程序,就是跟在师傅面前,都需要认真钻研和多次反复自己实操练习,才会理解。隔空与你说,恐怕没人说的让你明白
rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 886 个
工控威望: 1080 点
下载积分: 16389 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-04-29
查看rongbing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-30 00:16
这只是一个传送指令,通讯很长