13725835670
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 104 点
下载积分: 554 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2014-12-30
最后登录: 2019-12-12
查看13725835670的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-18 21:00
QJ71C24N MODBUS-RTU通信问题
模块版本不支持通信协议功能,请问是否能通过无顺序协议
用OUTPUT指令发送能成功,但接收标志XA没有反映;
代码确认没有问题,用测试软件试过;
在网上看了一下,都是用通信协议功能,但我的模块可能版本问题不支持通信协议功能;
各位,给给意见


我之前用欧姆龙的CIF11做这个通信完全没问题,不知道这个是怎么回事,谢谢!
采之薇
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 126 点
下载积分: 668 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2012-12-15
最后登录: 2021-04-18
查看采之薇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-19 13:45
为什么不用QJ71MB91这个模块呢?
工控浪子
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 190 点
下载积分: 569 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2008-11-06
最后登录: 2024-04-27
查看工控浪子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-19 15:35
2012年,我做的一个水处理工程,用QJ71C24N和触摸屏通信,另加了一个QJ71MB91模块和上位机进行通信,设备调试很顺利,一直使用至今,你没说清楚和什么通信,单和触摸屏通信,用QJ71C24N,就OK
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(荀燕群) 感谢分享!
    ych760808
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 161 点
    下载积分: 1512 分
    在线时间: 111(小时)
    注册时间: 2013-01-29
    最后登录: 2023-10-11
    查看ych760808的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-09-19 19:59
    高手,有QJ71Mb91中文手册吗?