jiadian2468
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2898 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2015-09-12
最后登录: 2024-04-16
查看jiadian2468的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-15 21:07
有一台安川v1000变频器上电也能正常工作,但有时报还hbbp是怎么回事?  该怎么解决?  谢谢,急 [upload=1] 请高手指点  谢谢
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2663(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-04-28
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-16 10:20
是hbbf吧,那是安全回路有问题,即H1和HC端子间,请查找
签名无效了,麻雀不见了!
449187624
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2012-08-09
最后登录: 2020-05-17
查看449187624的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-18 10:17
楼上的哥们  我感觉是个 经验丰富的 师傅   看过你好多回复