楼主  发表于: 2015-09-12 11:44
西门子EM231模块,输入直接接了热点偶,A+A-分别接热电偶的两根线写了AIW0接受信号(如图),给探头加温,数值在+400到-400来回变化,  
请教为什么数字不稳定?变化特别快根本没办法使用。是不是程序错误还是探头不能这么接?
llzz20012
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 121 点
下载积分: 575 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-10-29
最后登录: 2021-11-30
查看llzz20012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-12 15:50
上传程序帮你看看
wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 518 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-01-30
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-12 17:32
引用
引用第1楼llzz20012于2015-09-12 15:50发表的  :
上传程序帮你看看
附件: 项目1.rar (3 K) 下载次数:110
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
cedric7006
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 286 点
下载积分: 53513 分
在线时间: 293(小时)
注册时间: 2007-10-08
最后登录: 2024-04-28
查看cedric7006的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-12 18:02
试着将热电偶的屏蔽线接到右侧的地线上。应该是干扰引起来的。另外注意空余的热电偶通道的影响。
wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 518 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-01-30
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-12 21:11
引用
引用第3楼cedric7006于2015-09-12 18:02发表的  :
试着将热电偶的屏蔽线接到右侧的地线上。应该是干扰引起来的。另外注意空余的热电偶通道的影响。

我是单独在办公桌上接的线,没有接其他线,应该不会有干扰的,用的是四个通道模块只有RA  A+ A-接线端子
wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 518 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-01-30
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-13 17:56
各位大侠有没有使用过的帮忙解决下难题
咯啵白菜
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 298 点
下载积分: 804 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2014-01-14
最后登录: 2019-11-23
查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-16 07:34
pLc监控下Aiw0信号呢?或换个通道试下
manianshi
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 99 点
下载积分: 2223 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2015-04-20
最后登录: 2016-09-13
查看manianshi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-09-17 08:21
EM231 AI4xTC 这是热电偶模块;
如果你的是EM231 AI4x12Bit是不能直接用热电偶的;需要连接上温度变送器
guolibin
auto_glb@qq.com
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 629 个
工控威望: 1022 点
下载积分: 5333 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2024-05-04
查看guolibin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-09-17 08:34
引用
引用第4楼wangsai0501于2015-09-12 21:11发表的  :

我是单独在办公桌上接的线,没有接其他线,应该不会有干扰的,用的是四个通道模块只有RA  A+ A-接线端子



热电偶输入模块没有RA端子,你的不是热电偶输入模块。
zjx559
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 155 点
下载积分: 724 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2015-09-02
最后登录: 2015-12-26
查看zjx559的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-10-09 18:21
问题解决了吗?
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 893 个
工控威望: 4111 点
下载积分: 1473 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-04-18
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-10-16 16:03
有两组DC24V电源吗?外部供电和PLC的输出电源混搅了没?