最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2015-07-05
最后登录: 2022-10-09
查看最远是多远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-11 08:53
昨天控制机台加热(功率12KW)的接触器和空气开关,及两者之间的16平方毫米线都起明火了,均已更换修复。向主管汇报说是接触器频繁吸合断开导致接触器接线螺丝松动,从而电阻过大引起发热起火。各位大师,小弟这样分析有没有问题?还请高人指点一二,不胜感激!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(shaoxiao1357) PS:铁轨螺丝还得定时拧 ..
    hsl200
    可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 439 个
    工控威望: 673 点
    下载积分: 356 分
    在线时间: 71(小时)
    注册时间: 2008-06-06
    最后登录: 2024-05-11
    查看hsl200的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-09-11 09:09
    1.能够上传图片 让我们看看
    2.你运气真不错  用了干粉 基本上设备可以报废了  或者以后的问题会更多  干粉容易吸潮  腐蚀性大  后期有你好受的了
    3坚决反对 烟头大小的火 都要用 灭火器
    楼主留言:
    产线用的灭火器,去时已灭。车间不让拍照,两个接触器两个空开挂了,估计明火有一团不小。电柜喷的干粉都用气枪吹干净,通知厂商了因为还在保修内期。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!
  • 可怜千万英雄血;
    换来今日旧乾坤;
    英雄若知今朝样;
    何不留身孝双亲。