 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最有可能是接线端子没锁紧或者比较潮湿]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1701668.html]]></link>
 <author><![CDATA[hezongfan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2015 01:33:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[逛逛论坛，多看看贴，多长姿势！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1701655.html]]></link>
 <author><![CDATA[过往惊鸿]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2015 01:09:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加热最好用固态继电器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1701644.html]]></link>
 <author><![CDATA[iujfang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2015 00:30:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有没有可能传感器失灵，导致一直加热，功率大过实际功率了？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1701598.html]]></link>
 <author><![CDATA[shuai3982]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2015 16:22:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们用温控器来控制固态再到发热板]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1701533.html]]></link>
 <author><![CDATA[rpgdiy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2015 11:42:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加热才12KW的啊&nbsp;&nbsp;可以选择大功率的固态继电器&nbsp;&nbsp;下面带散热器 保护开关&nbsp;&nbsp;我们这里的查火炉也就采取这样的用法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1701430.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzhsjx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2015 07:37:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、接触器接线螺丝松动，导致发热严重而引起起火事故，有一定道理。
2、建议配电房配备二氧化碳灭火器。采用干粉灭火，不能降温。当停下时有可能重新烧起来，我遇到过此类事情。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1701040.html]]></link>
 <author><![CDATA[fangzhihua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2015 05:20:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:39]&nbsp;&nbsp;[s:32]&nbsp;&nbsp;[s:39]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1701002.html]]></link>
 <author><![CDATA[维修曹]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2015 03:41:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[固态继电器击穿 温度冲高&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你可以在主电源进线那里加一个交流接触器&nbsp;&nbsp;在加一个温度开关&nbsp;&nbsp;做一个硬件超温保护]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1699930.html]]></link>
 <author><![CDATA[cad2015]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2015 12:35:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[SSR是不怎么靠谱，还是要加其他的保护电路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1699843.html]]></link>
 <author><![CDATA[dai.zl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2015 07:55:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[固态继电器，击穿怎办，我遇见过固态继电器击穿，温度升到500度，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1699836.html]]></link>
 <author><![CDATA[yu198310]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2015 07:25:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对于大功率用电器，电工每天都应该用红外线测温仪查几次温度。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1699588.html]]></link>
 <author><![CDATA[李志华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2015 11:03:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有些厂针对大电流设备有定期检查的程序，使用热成像设备可以很快排查出隐患。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1697271.html]]></link>
 <author><![CDATA[fubin739]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2015 05:55:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们也出现过几次电柜起火的现象，现在阳明的固态继电器都没有用了，直接改成用施耐德的接触器。
平时多注意电箱内接线端子的紧固和接触器状态的检查，还有就是连接加热管的接头要经常要电工看看，接头的位置时间用长了会发硬，然后就有可能起火。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1697256.html]]></link>
 <author><![CDATA[liudongtian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2015 05:35:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对于加热控制最好用固态继电器，各个接线端子要经常检查。最好每天都要检查。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1697224.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqm003]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2015 03:52:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在的电器件质量难说，我一台18.5KW水泵，用了65A的接触器，还时不时地烧压线端子，因为每次压线都是很紧的，简直是无语了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1697195.html]]></link>
 <author><![CDATA[sss6491]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2015 03:04:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加热怎么不用固态继电器？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1697192.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoyadian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2015 03:01:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[size=3]接觸器應該要裝過載繼電器,開合頻次高應該至少選用大一級以上的接觸器或者考慮更換成SSR[/size]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1697186.html]]></link>
 <author><![CDATA[lay111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2015 02:53:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用干粉也是有道理的。

车间肯定还有其他设备，一是怕影响其他设备，又怕引起类似天津或昆山那样的事故]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1697179.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2015 02:42:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.能够上传图片 让我们看看 
2.你运气真不错&nbsp;&nbsp;用了干粉 基本上设备可以报废了&nbsp;&nbsp;或者以后的问题会更多&nbsp;&nbsp;干粉容易吸潮&nbsp;&nbsp;腐蚀性大&nbsp;&nbsp;后期有你好受的了 
3坚决反对 烟头大小的火 都要用 灭火器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1697154.html]]></link>
 <author><![CDATA[hsl200]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2015 01:09:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般都是这个原因，螺丝松动导致导线与接线端子接触电阻增大，依据Q=I2RT，导致严重发热烧坏。另外接触器触点时间久了烧蚀严重也会导致接触不良发热（特别有些便宜接触器触点含银量不够）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529489#1697151.html]]></link>