楼主  发表于: 2015-08-27 16:14
我公司用1000千伏安变压器,电容柜总容量300千乏,分十组,每组30千乏,现在电容全部投入,功率因数才0.89左右,请问还须加电容吗,加多少合适。主电流显示1300安左右。请老师指教谢谢!
fangzhihua
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 152 个
工控威望: 2901 点
下载积分: 7284 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-02-28
查看fangzhihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-28 07:48
是新装机还是原有在运行的?新装达不到,须增加补偿电容。若原有在运行变压器,之前可以,现在达不到,有可能部分补偿电容容量变小。检查电容,之前我司出现过类似情况,更换补偿电容后正常。