 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个最好联系一下配电柜厂家，具体还要看实际情况]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527830#1693899.html]]></link>
 <author><![CDATA[unorder]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2015 06:51:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个是可以自己增加的，首先要检查你原来的电容 是否有的电容容量降低或者根本不能使用。现在的无功补偿都是智能控制，只要设置控制的目标值就可以根据负载的大小自动控制。最好是留有余量]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527830#1693562.html]]></link>
 <author><![CDATA[weisongyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2015 22:23:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼yexiong于2015-08-28 23:40发表的&nbsp;&nbsp;:
就那么几个电机，主电流有1300A，不太可能呀，如果全部开起来功率因数能达到0.89是可以的，不用增加都可以
[/quote]
这是几台利用率低的，还有7台110千瓦的利用率都在80%以上。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527830#1693560.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzd123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2015 21:36:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就那么几个电机，主电流有1300A，不太可能呀，如果全部开起来功率因数能达到0.89是可以的，不用增加都可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527830#1693552.html]]></link>
 <author><![CDATA[yexiong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2015 15:40:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢大家鼎力相助。我这是新厂，配电设备和生产设备都是新的，多数设备配的电机都有点大，11千瓦的电机运行电流才10A，18.5千瓦的18A，22千瓦的才12A。有二台11的，三台18.5的，一台22的。大家说说是买电机合算还是加电容柜合算。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527830#1693502.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzd123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2015 12:23:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[再购买一台成品的电容补偿柜。总容量200---300KVAR.或者人家做配电柜的厂家自己就给你计算好。然后放在低压配电室与主母线并接。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527830#1693497.html]]></link>
 <author><![CDATA[海浪2012]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2015 11:52:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人认为电容容量不足]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527830#1693447.html]]></link>
 <author><![CDATA[firedphoenix]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2015 08:15:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查电容的容量，可能容量达不到30]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527830#1693351.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmh741258]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2015 02:17:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你厂的日平均负荷是？月平均功率因数？最大有功功率，无功功率？负载性质？
其实现在力率标准都是执行0.90，3楼说法早过时了。
说详细点，我也可能帮得了你。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527830#1693315.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2015 00:44:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是新装机还是原有在运行的？新装达不到，须增加补偿电容。若原有在运行变压器，之前可以，现在达不到，有可能部分补偿电容容量变小。检查电容，之前我司出现过类似情况，更换补偿电容后正常。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527830#1693305.html]]></link>
 <author><![CDATA[fangzhihua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 23:48:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你与其在这里问，不如直接找你们当地供电部门专家。当然，包括最后的整改方案也是他们出。你家老板，只要出钱就好了。
这种范畴的工作。不适合公司员工单独自行作业。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527830#1693262.html]]></link>
 <author><![CDATA[yfcc923]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 13:07:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[由于场地限制无法再增加电容柜，原柜的无功自动控制器是12回路，可再加两组电容，问题是再加两组也补不起来，能否改换几组电容容量大的，不知换多大的合适，望高手指点。另外我公司电机大多存在大马拉小车现象，都是新设备，更换电机也不太现实，不知大家都有什么方法改变一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527830#1693245.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzd123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 11:28:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果，功率因数表和接线没问题的话，那么你们公司的功率因数实在太低了。
按经验数据，1000KVA补300KVar是可以的，从网上看到有公司好像和你们现象差不多，最后查到时功率因数表的电流互感器安装部位不对。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527830#1693201.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 09:04:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[（转载自网络）按规定月平均功率因数不得低于0.9，低于0.9则按规定的百分数与用户的总电费相乘来增加电费，功率因数越低，增收的百分数越大；高于0.9 则按规定百分数减收用户电费，但减收的百分数比增收的百分数相应要小，当功率因数在0.951时，减收的百分数一直为0.75％，而不再提高了。 因此用户的月平均功率因数一般控 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527830#1693199.html]]></link>
 <author><![CDATA[最远是多远]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 09:03:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还需要加电容，具体多少，要根据你的实际负荷的无功量。
先再加上150KVAR吧，最好还要留出循环投切的余量的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527830#1693192.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 08:54:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[无功补偿的容量在变压器容量的30%~35%之间。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527830#1693189.html]]></link>
 <author><![CDATA[小小蜗牛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 08:53:01 +0000]]></pubdate>
</item>