wzd123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2014-11-01
最后登录: 2017-04-30
查看wzd123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-27 11:49
一22千瓦电机,带载运行电流仅10安,在不更换电机的情况下,能否将角接改为星接长期运行,本设备负载基本恒定,望有经验的师傅多多指教!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8166 个
工控威望: 10295 点
下载积分: 20929 分
在线时间: 2951(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-21
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-27 16:49
完全可以的,大马拉小车,只要改为Y接法,能满足要求就行的。
很多时候也这样改变接法使用,节省能源。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。