锦绣明天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 177 点
下载积分: 920 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2014-10-04
最后登录: 2024-02-11
查看锦绣明天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-20 23:12
用信捷xc1  10点pLc給客户做一个缺料停机项目.X0为机器运行位置飞轮到达检测每转一圈检测一次.X1为加工件检测.程序简述如下:X0上升沿置位M0,x1为复位M0.但使用中发当机器转速达(飞轮)每分钟200转时x0不能置位M0(此时X1为oFF)转速低于100转时能置位.整段程序不到20步.不知是什么问题请高人解答
Lu
最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2015-07-05
最后登录: 2022-10-09
查看最远是多远的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-21 05:38
给一楼点赞