 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多谢各位大侠相助.经网上查此信捷xc1型号为经济型不具备高速计数功能.换用另一种pLc问题解决了.应该是与PLc扫描时间问题.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527407#1691900.html]]></link>
 <author><![CDATA[锦绣明天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2015 08:13:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按道理讲检测200R/M的脉冲PLC应该是没有问题的了。但是各种PLC的程序扫描速度与方式和输入端的读取速度都不一样的,有可能在一种牌子的PLC上你这样子写一段程序能用,在另一种PLC上程序就用不了了,所以最好的方法就是用到就速处理指令来做,如高速计数器等,这样不管你用那家的PLC都可以达到你想实现的功能了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527407#1691889.html]]></link>
 <author><![CDATA[ajiang_th]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2015 07:39:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[传感器开关的频率响应不够]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527407#1691888.html]]></link>
 <author><![CDATA[hjjjq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2015 07:33:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[此PLC的X0和对应的计数器必须是高速的，否则不行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527407#1691871.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqm003]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2015 05:48:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[买一个冲床模具光电检出装置最省事，用PLC麻烦。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527407#1691823.html]]></link>
 <author><![CDATA[富阳工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2015 02:44:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;估计是传感器开关的频率响应不够。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 每分钟200个脉冲，每秒3。3个脉冲，一般的PLC速度是够的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527407#1691798.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhtokokk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2015 01:14:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[给一楼点赞 [s:19]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527407#1691772.html]]></link>
 <author><![CDATA[最远是多远]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2015 21:38:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用中断吧&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527407#1691767.html]]></link>
 <author><![CDATA[421010857]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2015 16:12:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼锦绣明天于2015-08-21 00:00发表的&nbsp;&nbsp;:
x0为接近开关输入检测长度约5mm
[/quote]
检测点是在飞轮的外径边缘上吗？飞轮的外径越大，相对速度就越快，X0采集到的信号越短。可以计算下X0导通的时间，与PLC扫描周期时间比较一下。
另可以考虑把检测尽量安装在离飞轮转轴近的位置，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527407#1691765.html]]></link>
 <author><![CDATA[绝世精灵]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2015 16:08:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[x0为接近开关输入检测长度约5mm]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527407#1691764.html]]></link>
 <author><![CDATA[锦绣明天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2015 16:00:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是X0信号长度小于PLC的扫描周期。
1、 X0检测是什么类型，检测的反应速度能否达到要求。
2、可以将飞轮上的检测点加长，这样可以使X0采集的信号延长。
3、最好用PLC的高速指令处理，如高速计数器，脉冲采集，中断等不受PLC扫描周期影响。]]></description>