用信捷xc1  10点pLc給客户做一个缺料停机项目.X0为机器运行位置飞轮到达检测每转一圈检测一次.X1为加工件检测.程序简述如下:X0上升沿置位M0,x1为复位M0.但使用中发当机器转速达(飞轮)每分钟200转时x0不能置位M0(此时X1为oFF)转速低于100转时能置位.整段程序不到20步.不知是什么问题请高人解答
Lu
锦绣明天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 177 点
下载积分: 920 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2014-10-04
最后登录: 2024-02-11
查看锦绣明天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-21 00:00
x0为接近开关输入检测长度约5mm
Lu
锦绣明天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 177 点
下载积分: 920 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2014-10-04
最后登录: 2024-02-11
查看锦绣明天的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-21 16:13
多谢各位大侠相助.经网上查此信捷xc1型号为经济型不具备高速计数功能.换用另一种pLc问题解决了.应该是与PLc扫描时间问题.    