初出陌路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 552 点
下载积分: 1629 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2015-08-11
最后登录: 2024-01-17
查看初出陌路的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-14 19:51
我用的是西门子s7-200 PLC,现在将编码器的A相接入PLC的I0.0上
用高速计数器计算编码器1s内的脉冲数
用模式0,内部复位,
用该程序不能实现我的要求,
编码器为NPN型
求各位大神指教........................
初出陌路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 552 点
下载积分: 1629 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2015-08-11
最后登录: 2024-01-17
查看初出陌路的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-17 19:03
没有大神帮吗?我需要大家的支持