真本事
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 209 点
下载积分: 3333 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2013-01-13
最后登录: 2024-03-25
查看真本事的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-09 21:56
在300PLC中如果带有远程模块  他们通过Prfibus通讯在ET200模块中带有几个输出模块 在其中一个输出模块出问题后会导致此远程模块掉站 请问出现这种因为输出模块而导致掉站的问题需要做哪些检查判断是因为上述问题而掉站的    还有就是远程模块中带有3-4个输出模块同样因为某个输出模块出现问题导致掉站怎么判断是哪个出现问题的   谢谢
真本事
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 209 点
下载积分: 3333 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2013-01-13
最后登录: 2024-03-25
查看真本事的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-13 21:58
怎么没人回复啊   大家都说说怎么处理的 有什么小的窍门谢谢
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1255 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-02-20
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-13 22:20
本地模块出问题有时都不好定位,远程模块就更麻烦了。WOGO远程I/O出问题自己就闪灯,直接就定位模块,西门子就有点麻烦,读远程I/O错误信息根本就不管用,一个一个试呗。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(真本事) 真诚感谢!