现一条生产线主机用315-2DP PLC 与s7-200 224XP用EM227做PROFIBUS DP通讯,但出现一个问题两PLC能通讯上 但是315只能读200的数据 不能写数据到200是怎么回事呢,哪位高手帮解答一下
hzy1818
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 473 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1205 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2007-08-30
最后登录: 2025-05-16
查看hzy1818的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-17 16:48
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa