 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个详细解释比较麻烦，当面讲就容易。
你就记住组态EM277的时候选择的数据长度和地址对应关系就行。比如，组态时选择的是8字节进8字节出，对应S7-200的V0起始位，S7-300分配给EM277的地址是IB2~ib9、QB6~QB13。那么，S7-300中的QB6~QB13就对应S7-200中的VB0~VB7、IB2~IB9对应VB8~VB15。在两端PLC编程的时候选择这些地址传 ..]]></description>