楼主  发表于: 2015-06-15 17:53
我的设备用的伺服器是三菱MR-J3-100B,设备不管是待机状态时还是运行状态时总是会报16的警(我查说明书解释是编码器故障,编码器和伺服器之间通讯重现错误),我更换过新伺服器,问题解决不了,每次关机重新启动后报警会消除,不过过一会还会再次报警,请问哪位大侠见过这种情况,我该怎么处理,谢谢!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9552 个
工控威望: 8436 点
下载积分: 16342 分
在线时间: 5296(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-15 18:12
16有三种可能,可以通过不停地更换相应的东西排查出来

1、编码器电缆坏,这个最常见
2、电机编码器坏,这个偶尔也见过
3、驱动器坏,主要是指编码器插座那里的电路坏了
楼主留言: