<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位的帮忙，经过又重新按照杨站长的方法现在可以确定是伺服器的问题了，把该伺服器换到另一个设备上也报警，不过这种问题伺服器可以维修吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516618#1677575.html]]></link>
 <author><![CDATA[wazhy1985]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2015 01:43:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服动力线有没有接地，我有次调伺服动力线没接地也报16，一接地就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516618#1677441.html]]></link>
 <author><![CDATA[hui20131125]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2015 06:27:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主要是编码器线坏占得比例大，百分之90以上，通常伺服电机到放大器之间编码器线是两根插接的，把伺服电机上短的先换换试试，因为我i曾经遇到过多次，拆下来肉眼看不出来，最后换上新线正常了，短线缆不贵，80元左右/根，试试吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516618#1677386.html]]></link>
 <author><![CDATA[江湖游侠]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2015 01:08:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516618#1677364.html]]></link>
 <author><![CDATA[yexingzhe23]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2015 21:51:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问图中哪个是屏蔽线？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516618#1677301.html]]></link>
 <author><![CDATA[wazhy1985]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2015 09:10:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主要还是屏蔽线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516618#1676411.html]]></link>
 <author><![CDATA[汪之生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2015 12:01:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我这边发生过一次，类似情况。
正常情况下没问题，机械上有轻微震动时特别容易发生。
最后确认是线缆快速插头有问题。
换一个线缆并加装了一个接头紧固用的连接器附件后彻底消除了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516618#1676294.html]]></link>
 <author><![CDATA[hwangdk1987]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2015 05:58:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[除了杨站长说的那些情况，我还见过一种情况是编码器电缆线的屏蔽接地断开，干扰大的时候就报警。
不好意思，班门弄斧了啊。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516618#1676051.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinchenglim]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2015 11:05:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[16有三种可能，可以通过不停地更换相应的东西排查出来

1、编码器电缆坏，这个最常见
2、电机编码器坏，这个偶尔也见过
3、驱动器坏，主要是指编码器插座那里的电路坏了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516618#1676027.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2015 10:12:47 +0000]]></pubdate>
</item>