449187624
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2012-08-09
最后登录: 2020-05-17
查看449187624的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-08 23:12
我遇到一怪事情 :我用热电偶采集排气温度,热电偶进变送器  输出4-20ma到控制器模块 进行温度显示  。现在是有时候开机上电  模块显示温度为0,我将变送器的B+  拆掉重新接  示数就正常了  ,我用万用表测量  热电偶没有坏  但是信号线 和热电偶的 管壁是通的 这样将热电偶装置在机器上  就导致信号线和地导通,但是测量出来的温度是正常的。这2跟信号线 我正反接送进变送器 都有示数 显示   ,变送器 是魏德米勒的。不知道是不是和这个有关系    我不懂热电偶    希望论坛里有懂的 帮忙指点一二  告知热电偶的  一些知识   谢谢!
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2023-11-22
查看叫我某某的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-10 16:36
我用的没出过这种现象。是否有干扰,热电偶的型号和变送器支持的型号对不对的上