楼主  发表于: 2015-06-06 09:12
各位:

本人现在有这样一个项目:

一条冷确的流水线,用温度控制20个变频器,还要连接2个西门子触摸屏,我想请问是用1个200的PLC,可以搞定吗?

还需要配些什么?

或者用2个PLC?

请各位不吝赐教!谢谢

工控交流,有事好商量;QQ:935664782
wjh110316
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 143 点
下载积分: 633 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2015-03-27
最后登录: 2023-04-25
查看wjh110316的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-06 16:34
是开关量控制变频器还是模拟量,如果是模拟量估计得上300了
qingchen
一入工控,深似海!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 14952 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2013-10-31
最后登录: 2023-11-26
查看qingchen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-06 16:40
模拟量控制变频器,用温度控制变频器的频率,再控制电机的速度。