hougt
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 191 点
下载积分: 4143 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2009-02-23
最后登录: 2024-04-25
查看hougt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-02 15:11
PLC型号:三菱 FX3u-32MT/ES-A   伺服驱动器型号:SGDM-10ADA-V
定位指令:DDRVA指令    控制方式:脉冲+方向
现象:每次PLC发出的指令脉冲数与伺服接收的脉冲数不等,导致每次的位置都不同,从伺服驱动器参数中读取所得结论。
以前是可以的,后来出现上述情况
现更换了CN1接线,PLC,,伺服驱动器,编码器线,电机电源线。现还是定位不准。从驱动器读出的脉冲数不同。
PLC监控脉冲:D8140
伺服驱动器监控脉冲:Un 00C
怀疑是干扰问题,但无法处理,所有的线都为屏蔽线,PLC发同样的脉冲而伺服接受的脉冲是不同的,所定的位也是不同的
[ 此帖被hougt在2015-06-02 15:23重新编辑 ]
hewm
学无止境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 391 点
下载积分: 18754 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2009-09-12
最后登录: 2024-05-11
查看hewm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-03 11:13
可能是干扰的问题,你在驱动器U/V/W到电机的输出线上套一个铁氧体滤波器试试看(离驱动器约6cm左右).