hi,各位大佬:
         今天客户说,希望能把步进驱动器的电源供电线的那两根电源线,电流能够检测出来,不知道有什么办法,现在只有模拟量模块!


希望能发动头脑风暴!帮我想个办法!
lixianji_007
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 2869 点
下载积分: 5122 分
在线时间: 759(小时)
注册时间: 2011-08-27
最后登录: 2024-04-24
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-01 11:58
外部显示的话可直接加一个电流表,触摸屏上显示的话线路上加一个电流变送器,模拟量输出接到PLC的模拟量输入模块,经过PLC程序计算比例变换后就可以在触摸屏上显示。