kingplc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 112 点
下载积分: 4534 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2015-02-10
最后登录: 2018-07-24
查看kingplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-08 19:12
有谁知道现场西门子s7-300PLC 柜子里24v电源接地故障,怎么快速的处理?
最近处理我们厂现场plc柜子里的一个24P114电源接地故障走了弯路,耽误了时间,
柜子里是一个QF33开关下并联三路24P,测的是24P114中的电源接地的,
我用一半一半排除花了半个多小时,关键是生产不允许耽误时间太长,各位工控朋友们有没有好的办法介绍介绍,小弟在此感谢不尽!


guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2947(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-07
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-08 20:21
每路输出都增加一个开关就行了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
kingplc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 112 点
下载积分: 4534 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2015-02-10
最后登录: 2018-07-24
查看kingplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-09 09:35
谢谢,是的,柜子里后来在每路端子电源进线上加上1P开关断路器,部分端子改为刀闸端子,减少故障排查时间