1、关于交流接触器
一个交流接触器能否用直流电路驱动线圈,主触点放在主电路当中。交流接触器主要有三个参数,额定电压、额定电流、吸引线圈的额定电压,选型的时候,额定电压比实际上的大,是否可以用在电路当中,比如选了一个额定电压为380V的交流接触器放在220V电路当中。问淘宝客服,他们似乎只关心吸引线圈的额定电压,不关心额定电压,这是为什么?
2、关于中间继电器
中间继电器触点的额定电压,现在我用一个中间继电器两个触点控制两个电气原件,一个在交流220V电压等级中,一个在直流24V电压等级中,这样是否可行?如果可行,这个时候中间继电器该怎么选型?
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 828 点
下载积分: 59860 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-05-28
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-28 16:56
4.1 线圈额定控制电源电压Us为:
交流50Hz,110V、127V、220V、380V;直流:110V、220V。这是说明交流接触器线圈也可以放在直流电路当中控制通断?
引用
引用第9楼hnwygcb009于2015-04-27 21:45发表的  :
给你两个说明书,看看就知道了 [attachment=134518]  [attachment=134519]

这个是指线圈电压等级系列,不是互相替换。
    直流电压用在交流线圈,很容易烧掉。
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 828 点
下载积分: 59860 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-05-28
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-29 16:19
    给楼主一个实例。
    交流接触器CJX2-1210,AC24V(线圈电压)
    实际测量,线圈直流电阻6.8欧姆,如果强制用直流24V电源给线圈通电,将有3个多安培的电流通过,线圈很快烧坏。