<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[问两个关于低压电气的问题]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 问两个关于低压电气的问题]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:46:12 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[额定电压就是说不同触点间用此电压及以下是没问题的，不会产生电弧。线圈额定电压这个是你要严格遵守的。一般触点额定电压在低压电路中不会有问题，所以大家也不会去留意在意。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1663942.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 May 2015 12:44:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1663414.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 May 2015 04:33:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主回路与控制回路电压可以不一样、只要一个回路一种低压就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1663267.html]]></link>
 <author><![CDATA[qhliu68]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 May 2015 05:41:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[交流和直流是不同的产品，有专用的直流接触器，如电动叉车就有，直流接触器的电流要大些，一般是银触点，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1663104.html]]></link>
 <author><![CDATA[何工控学]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2015 08:01:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好的，thanks~[quote]引用第20楼yfcc923于2015-04-30 09:18发表的&nbsp;&nbsp;:
回复 19楼。
有的。特别是在老外的控制电路图中，经常会出现。
控制电源和主电源可以是不同电压等级。所以，控制电源24V直流，主电源220V交流或者380V交流。这种电路是很常见的。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662988.html]]></link>
 <author><![CDATA[指环王]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2015 01:22:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回复 19楼。
有的。特别是在老外的控制电路图中，经常会出现。
控制电源和主电源可以是不同电压等级。所以，控制电源24V直流，主电源220V交流或者380V交流。这种电路是很常见的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662986.html]]></link>
 <author><![CDATA[yfcc923]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2015 01:18:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[交流接触器的线圈，如果写的是交流驱动，那么该线圈不能放在直流电路当中驱动，这一点你说的很清楚，我也明白了。现在的问题是，有没有某一款交流接触器，它的线圈就要求是在直流电路当中导通？[quote]引用第16楼1963126yun于2015-04-29 15:32发表的&nbsp;&nbsp;:
交流接触器的驱动线圈是220v的，不能用直流24v驱动。因为 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662972.html]]></link>
 <author><![CDATA[指环王]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2015 00:53:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[顶10楼朋友，其实这种问题没必要解释，一句话不能混用。220 380的交流接触器俺混用过，后患无穷，后统一电压才解决问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662831.html]]></link>
 <author><![CDATA[qrklove]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2015 10:47:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;给楼主一个实例。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;交流接触器CJX2-1210，AC24V（线圈电压）
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实际测量，线圈直流电阻6.8欧姆，如果强制用直流24V电源给线圈通电，将有3个多安培的电流通过，线圈很快烧坏。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662797.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhtokokk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2015 08:19:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[恩，我想说的是，是否存在某一型号的交流接触器，它的线圈放在直流电路里？看这手册应该是可以有的。[quote]引用第14楼zhtokokk于2015-04-28 16:56发表的&nbsp;&nbsp;:
4.1 线圈额定控制电源电压Us为：
交流50Hz，110V、127V、220V、380V；直流：110V、220V。这是说明交流接触器线圈也可以放在直流电路当中控制通断？
引用 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662633.html]]></link>
 <author><![CDATA[指环王]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2015 00:25:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4.1 线圈额定控制电源电压Us为：
交流50Hz，110V、127V、220V、380V；直流：110V、220V。这是说明交流接触器线圈也可以放在直流电路当中控制通断？
引用
引用第9楼hnwygcb009于2015-04-27 21:45发表的&nbsp;&nbsp;:
给你两个说明书，看看就知道了 [attachment=134518]&nbsp;&nbsp;[attachment=134519]

这个是指线圈电压等 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662488.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhtokokk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2015 08:56:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4.1 线圈额定控制电源电压Us为：
交流50Hz，110V、127V、220V、380V；直流：110V、220V。这是说明交流接触器线圈也可以放在直流电路当中控制通断？[quote]引用第9楼hnwygcb009于2015-04-27 21:45发表的&nbsp;&nbsp;:
给你两个说明书，看看就知道了 [attachment=134518]&#160;&#160;[attachment=134519]
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662431.html]]></link>
 <author><![CDATA[指环王]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2015 07:04:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[经鉴定，就是中间继电器。控制电路很简单，在直流24V里放一个中继的线圈，把中继的触点放在交流220V当中，控制一个交流接触器，从而控制伺服电机的起停。[quote]引用第5楼和谐共赢于2015-04-27 18:41发表的&nbsp;&nbsp;:

看线圈电压是否是直流24V,直流接触器应用不多，要转换一下，在控制交流接触器
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662416.html]]></link>
 <author><![CDATA[指环王]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2015 06:38:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[10楼的，解释不清楚，就不能号称老手吧。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662214.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnwygcb009]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2015 14:25:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[老手们有没有觉得这种很基础的东西跟小白很难解释清楚！！！！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662206.html]]></link>
 <author><![CDATA[ajd186]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2015 14:18:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[给你两个说明书，看看就知道了 [attachment=134518]&nbsp;&nbsp;[attachment=134519]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662173.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnwygcb009]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2015 13:45:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一：交流接触器触点使用时 不超过它 额定电压、电流就行。可以把380V的接触器用到220VAC或DC，注意下额定电流就行了，接触器线圈 各种电压都有，可以根据具体情况而定。
第二：中间继电器触电选 220V电压时，2组触点可以分别 驱动220V、24VDC。但中间继电器相邻触点间距 比较短可以像7楼说的那样 1&nbsp;&nbsp;4路触点。 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662172.html]]></link>
 <author><![CDATA[徐平1017]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2015 13:44:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2、关于中间继电器
中间继电器触点的额定电压，现在我用一个中间继电器两个触点控制两个电气原件，一个在交流220V电压等级中，一个在直流24V电压等级中，这样是否可行？如果可行，这个时候中间继电器该怎么选型？
如果有多组触点，比如四路，可在1、4路触点上使用不同的电压等级，相邻的组最好不使用不同电压等级的负载电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662156.html]]></link>
 <author><![CDATA[fom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2015 12:42:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼和谐共赢于2015-04-27 16:28发表的&nbsp;&nbsp;:
第一，交流接触器不能用直流，主触点电压与线圈电压无关。主触点主要看额定电流。第二，中继触点可以带不同电压，不过很危险。中继选型与接触器一样。看线圈电压，触点电流。再看看接触器和中间继电器选型手册
[/quote]
交流接触器是可以直流运行的，有本 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662154.html]]></link>
 <author><![CDATA[fom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2015 12:38:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼指环王于2015-04-27 16:42发表的&nbsp;&nbsp;:
我手里有一份电路图，是将线圈放在直流24V当中，触点放在交流220V当中，标示是K(不是KA)，这是中间继电器吗？
[/quote]
看线圈电压是否是直流24V,直流接触器应用不多，要转换一下，在控制交流接触器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662119.html]]></link>
 <author><![CDATA[和谐共赢]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2015 10:41:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[发电路图看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662118.html]]></link>
 <author><![CDATA[和谐共赢]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2015 10:38:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我手里有一份电路图，是将线圈放在直流24V当中，触点放在交流220V当中，标示是K(不是KA)，这是中间继电器吗？[quote]引用第1楼和谐共赢于2015-04-27 16:28发表的&nbsp;&nbsp;:
第一，交流接触器不能用直流，主触点电压与线圈电压无关。主触点主要看额定电流。第二，中继触点可以带不同电压，不过很危险。中继选型与接触器 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662084.html]]></link>
 <author><![CDATA[指环王]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2015 08:42:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接触器和中间继电器的参数表上都有你要的答案。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662068.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2015 08:28:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一，交流接触器不能用直流，主触点电压与线圈电压无关。主触点主要看额定电流。第二，中继触点可以带不同电压，不过很危险。中继选型与接触器一样。看线圈电压，触点电流。再看看接触器和中间继电器选型手册]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483837#1662067.html]]></link>
 <author><![CDATA[和谐共赢]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2015 08:28:21 +0000]]></pubdate>
</item>