歪歪工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 104 点
下载积分: 647 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2014-12-27
最后登录: 2022-04-16
查看歪歪工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-19 20:39
plc:S7-200 224cn 触摸屏:SMART LINE700,采用485通讯,通讯线采用多芯屏蔽线,中间有接头,计数用对射型光电开关,plc控制柜在滑轨上来回移动,触摸屏在固定的柱子上,刚开始一段时间触摸屏计数准确,显示正常,用一段时间后触摸屏计数在某个时间段会出现####,过一会就好了,计数准确,求原因?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8163 个
工控威望: 10292 点
下载积分: 20923 分
在线时间: 2944(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-04-29
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-19 20:46
通讯链接中断,可能是通讯线接触不好了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
kokoper
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2014-07-23
最后登录: 2018-09-17
查看kokoper的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-20 14:43
通讯线中间有接头! 自己做的通讯线么?  买官方的吧!   而且通讯线来回曲折的话加个稍微硬一点的护套管比较好