zb06
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 217 点
下载积分: 761 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2008-02-19
最后登录: 2024-01-05
查看zb06的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-18 11:19
现在我用一台CP1H做主站 ,一台CP1E做从站通做通讯控制时
怎么在做程序时用不了3101.00呢
传不了图片
另有没有例程啊给个 很急啊
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1819 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 7533 分
在线时间: 1232(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-05-22
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-18 17:45
CP1H主站是3100~3109
CP1H0#从站是3110~3119.....

CP1E读主站是200~209
CP1E读0#从站是210~219。。。。。。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
zb06
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 217 点
下载积分: 761 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2008-02-19
最后登录: 2024-01-05
查看zb06的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-21 08:37
谢谢 已解决