dingzyi
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 574 个
工控威望: 721 点
下载积分: 8309 分
在线时间: 372(小时)
注册时间: 2011-05-29
最后登录: 2024-05-05
查看dingzyi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-13 22:20
信捷触摸屏地址数值出现问题,plc里面用了两个地址,d101,d102,   现在d101里面设置数字4,断电后开启,d101里面变成了60,虽然它不是保持的。另外一台没有问题。下次应该换成保持型地址,
plc